Alexey Popov
Частный дом. Везде обычные однофазные розетки, часть розеток с подключенным заземлением. Слышал от электриков электросети, что подключение трезфазки улучшить состояние с нестабильностью напряжения и позволит увеличить лимит потребления на дом, в данный момент стоят автоматы 25А перез счетчиком.
Хотел просить у спецов:
1. Насколько верно данное утверждение.
2. Правильно ли я понимаю вариант подключения трехфазки, что от нее можно будет поделить участки дома и на каждую по одной фазе повесить? В данный момент после счетчика уже стоят несколько автоматов на разные места дома.
3. Нужны ли какие-то специальные мероприятия после подключения трехфазки?
4. Актуально ли ставить УЗО?

_________________________________________________________________________
P.S. Создал еще ряд тем с другими вопросами. Т.к. тематика вопросов разная, решил не писать все в одну тему.
savelij®
1. если про нестабильность, то скорее нет; если про лимит, то да (1ф 5кВт против 3ф 15кВт )
2. раскидать фазы можно как душе угодно
3. нет
4. да
Alexey Popov
Цитата(savelij® @ 31.8.2014, 10:12) *
1. если про нестабильность, то скорее нет; если про лимит, то да (1ф 5кВт против 3ф 15кВт )
2. раскидать фазы можно как душе угодно
3. нет
4. да

Ок! Спасибо большое за четкий ответ icon_smile.gif